Теплые полы 2
| |
| kosmas | Дата: Вторник, 2013-10-08, 4:24 PM | Сообщение # 1 |
 Техник
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Ремонтники установили теплые полы в ванной, под кафель. Термостат работает, показывает температуру пола, программируется, индикаторы разные включаются-выключаются, а полы не греются... Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? В чем искать причину? Использовали мат Energy Light Plus и термостат Energy TK 03. PS: термостат - это в смысле терморегулятор
|
| |
|
|
| Профи | Дата: Среда, 2013-10-09, 4:16 PM | Сообщение # 2 |
|
Прохожий
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| А что сами рабочие говорят, которые устанавливаели? Они до укладки кафеля никак не догодались проверить работу пола?
|
| |
|
|
| kosmas | Дата: Среда, 2013-10-09, 5:20 PM | Сообщение # 3 |
 Техник
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Рабочие в замешательстве. Говорят, что у них такого никогда не было. Протестировать перед укладкой плитки поленились видимо. А так как ремонт шел так сказать дистанционно без непосредственного надзора ( так уж получилось), то как бы мы не отслеживали все их действия поэтапно. Кроме того, сам лично даже не представляю как можно было приступить к плитке не удостверившись в том, что пол смонтирован как надо и работает. В общем они не отпираются и от ответственности не уклоняются, но легче от этого не становиться. Надеюсь, что подключили неправильно, если проблемы с кабелем, то писец! Кафель ломать не хотса совсем.
|
| |
|
|
| lady_marry | Дата: Среда, 2013-10-09, 5:30 PM | Сообщение # 4 |
 Рабочий
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Статус: Offline
| Цитата (kosmas) Ремонтники установили теплые полы в ванной, под кафель. Термостат работает, показывает температуру пола, программируется, индикаторы разные включаются-выключаются, а полы не греются... Сочувствую....
|
| |
|
|
| СамСебеСтроитель | Дата: Пятница, 2013-10-11, 10:58 AM | Сообщение # 5 |
|
Шабашник
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Статус: Offline
| у энерджи должна быть своя сервисная служба. сам с этими полами не работал, слышал, что их даже бплатно ставят специалисты компании, так что вы могли и сэкономить и и полы с монтажом что называется от производителя получить. советую искать контакты их сервиса для выявления проблем, прежде чем вскрывать кафель.
|
| |
|
|
| gofra | Дата: Пятница, 2013-10-11, 5:25 PM | Сообщение # 6 |
 Шабашник
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Статус: Offline
| Может датчик поставили близко к кабелю, кабель греется и датчик на него реагирует не дает греть дальше.
|
| |
|
|
| kosmas | Дата: Понедельник, 2013-10-14, 5:18 PM | Сообщение # 7 |
 Техник
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Думаю, что нет, поскольку датчик повышения температуры не показывает, снижение было замечено, утром после некоторого пребывания полов в в отключенном состоянии. Чувство такое, что питание до ТР доходит, а дальше к кабелю не идет. Как-то так ..
|
| |
|
|
| kosmas | Дата: Пятница, 2014-01-17, 11:00 AM | Сообщение # 8 |
 Техник
Группа: Администраторы
Сообщений: 109
Статус: Offline
| Проблема все-таки оказалась в кабеле, но точную причину пока не устранили - то ли заводской брак, то ли строители повредили.
|
| |
|
|
| OliioToil | Дата: Вторник, 2014-04-08, 10:49 AM | Сообщение # 9 |
 Прохожий
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Ясно, очень обидно бывает конечно, делаешь ремонт а потом раз и что-то не работает, а Вы где брали термо кабель? Я просто когда делал в ванной ремонт то термо кабель для полов брал тут http://www.komplexelectro.ru/
|
| |
|
|
|